返回列表 发布新帖

夏县2022年聚氯乙烯绝缘电缆产品质量监督抽查实施细则

501 0
发表于 2022-3-8 13:22:52 | 查看全部 阅读模式

马上注册,开启数字生活。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册  qq_login wechat_login

×
夏县2022年聚氯乙烯绝缘电缆产品质量监督抽查实施细则(修订)
1.抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品60米,其中30 米作为检验样品,30米作为备用样品。
2.检验依据
序号
检验项目
检验方法
1
标志
GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2008
GB/T 6995.3-2008
2
结构检查
GB/T 5023.2-2008
JB/T 8734.1-2008
3
绝缘厚度
GB/T 5023.2-2008
GB/T 2951.11-2008
4
护套厚度(仅适用于带护套电缆)
GB/T 5023.2-2008
GB/T 2951.11-2008
5
外径
GB/T 5023.2-2008
GB/T 2951.11-2008
6
导体电阻
GB/T 5023.2-2008
GB/T 3048.4-2007
7
成品电缆电压试验
GB/T 5023.2-2008
GB/T 3048.8-2007
8
绝缘电阻
GB/T 5023.2-2008
GB/T 3048.5-2007
9
绝缘老化前机械性能
GB/T 2951.11-2008
10
护套老化前机械性能(仅适用于带护套电缆)
GB/T 2951.11-2008
11
不延燃试验
GB/T 18380.12-2008
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3.判定规则
3.1依据标准
GB/T 5023.3-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆
GB/T 5023.4-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分:固定布线用护套电缆
GB/T 5023.5-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)
JB/T 8734.2-2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆和软线第2部分:固定布线用电线电缆
JB/T 8734.3-2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆
JB/T 8734.5-2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分:屏蔽电线
GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则
GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则
GA 306.1-2007 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分:阻燃电缆现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。