返回列表 发布新帖

怎么测量固态继电器好坏?固态继电器坏了的表现

193 0
发表于 2023-12-27 08:46:00 | 查看全部 阅读模式

马上注册,开启数字生活。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册  qq_login wechat_login

×
固态继电器       
  固态继电器(SolidStateRelay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,是由固态元件组成的无触点开关,具有工作安全可靠、寿命长、无触点、无火花、无污染、高绝缘、高耐压(越过2.5kv)、低触发电流、开关速度快、可与数字电路巨配,以阻燃型环氧树脂为原料,采用灌封技术,使与外界隔离,具有良好的耐压、防潮、防腐、抗震动等性能。本文收集整理了一些资料,期望能对各位读者有比较大的参阅价值。


  固态继电器的常见问题


  一、继电器不断开:


  (1)负载电流大于SSR的额定切换电流,这样会使继电器永久短路,此时应使用额定电流较大的SSR。


  (2)在继电器所处的环境温度下,对于所承受的电流来说如散热不良,会损坏输出半导体器件,此时应使用较大的或更有效的散热片。


  (3)线电压瞬变引起SSR输出部分穿通,此时应使用额定电压较高的SSR或提供额外的瞬态保护电路。


  (4)使用的线电压高于SSR的额定电压。


  二、切断输入后SSR才断开:


  在SSR应该断开的时候,测量输入电压,如果测得的电压低于必须释放电压,表明断电器的释放电压太低,应更换继电器如果测得的电压高于SSR的必须释放电压,则是SSR输入端前面的线路有问题,必须改正。


  固态继电器判定好坏的方法


  (1)交、直流固态继电器的判别:通常,在直流固态继电器外壳的输入端和输出端旁,均标有“+”、“-”符号,并注有“Dc输入”、“DC输出”字样。而交流固态继电器只能在输入端上标出“+”、“-”符号,输出端无正、负之分。


  (2)输入端与输出端的判别:无标识的固态继电器,万用表R×10 k档,通过分别测量各引脚的正、反向电阻值来判别输入端与输出端。当测出某两引脚的正向电阻较小、而反向电阻为无穷大时,这两只引脚即为输入端,其余两脚为输出端。而在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是正输入端,红表笔接的是负输入端。


  若测得某两引脚的正、反向电阻均为0,则说明该固态继电器已击穿损坏。若测得固态继电器各引脚的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该固态继电器已开路损坏。


  固态继电器的使用注意事项


  1.电阻性负载不能超过额定电流的60%。


  2.电感性或容性负载不能超过额定电流的40%,在控制感性负载时,一定要考虑负载的启动性,尽量选耐电压高的产品,因为感性负载有6倍左右的反峰值电压。


  3.固态继电器导通时,两端总有压降,会产生焦耳热尤其是大电流工作时更加突出,电流10A时必须加装散热器,电流大于40A时,需加风扇强冷或水冷。


  4.过流和负载短路可能造成SSR内部可控硅永久性失效,所以必须加装熔断器或空气开关,小容量可选用保险丝。


  5.过压保护可采用并联压敏电阻,根据用户要求也可内置压敏电阻。

224220

回复

avatar
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  qq_login wechat_login

本版积分规则

服务支持

官方商城 售后服务
投诉/建议联系

18636392123

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • ewm_b关注小程序
  • ewm_a添加微信客服
Copyright © 2001-2024 运城社区 版权所有 All Rights Reserved. |网站地图 晋ICP备16004466号-2