隐蔽式喷头93度/ZSTDY 泰科TY3551

150 0
发表于 2024-1-16 19:23:19 | 查看全部 阅读模式

马上注册,开启数字生活。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册  qq_login wechat_login

×
隐蔽式喷头93度/ZSTDY 泰科TY3551

隐蔽式喷头93度/ZSTDY 泰科TY3551
       隐蔽式喷头93度/ZSTDY 泰科TY3551产品详情:
       美国泰科93℃隐蔽式喷淋头K80-93度厨房标准隐喷暗装FM认证TY3551
       93度隐蔽式喷头,泰科隐蔽式喷头,FM认证隐蔽喷头,93度消防喷头,泰科喷头
       标准响应(5mm玻璃泡)泰科隐蔽式喷头,具有隐蔽型喷头的平盖盘,使喷头具有装饰性。该消防喷头适用于装饰豪华,外观要求美化的场所,如商场、高级宾馆、酒店、娱乐中心等。
       该系列产品由喷头、把喷头动作元件隐蔽在吊顶内的盖盘组合件和一次性塑料保护帽组成。可分离的两片装饰盘的垂直调节量为12.7mm,可以降低连接喷头短管的切割精度要求。隐蔽式喷头装运时用一次性塑料帽保护,用于装修时保护喷头。将屋顶装饰材料往保护帽的尖端轻压,可在装饰材料上标出钻孔中心位置,屋顶装饰完成后,拆去保护帽,装上盖盘组件。
       作为可选组件,标准响应(5mm 玻璃泡) 隐蔽型下垂喷头可选用硅树脂气密防尘密封件。气密防尘密封件用于阻挡吊顶上部空间的空气和灰尘通过盖盘向吊顶下的敏感区流动。
       动作:火灾发生后,盖盘受热,由易熔合金焊接的三个焊点融化,盖盘脱落,导向销上的溅水盘下落到工作位置。玻璃泡内液体受热膨胀。当达到公称动作温度时,玻璃泡爆裂,喷头动作洒水。
       注意:喷头不得用在吊顶上部空气压力大于吊顶下部的场所。通过支撑杯向下的气流会延缓处于火灾状态下喷头的动作时间。易熔合金焊料强度很低,应小心安装,盖盘受力不当,会使盖盘焊点裂开,使盖盘脱落。
       隐蔽式喷头93度/ZSTDY 泰科TY3551技术数据
       以上是隐蔽式喷头93度/ZSTDY 泰科TY3551的详细信息,如果你对隐蔽式喷头93度/ZSTDY 泰科TY3551的价格型号、图片有什么疑问,欢迎来电咨询!
       来自:隐蔽式喷头93度/ZSTDY 泰科TY3551 http://www.cazv.com.cn/cp/html/?2013.html