返回列表 发布新帖

何判断自家屋顶能否安装高效组件光伏电站

207 0
发表于 2024-3-18 17:13:38 | 查看全部 阅读模式

马上注册,开启数字生活。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册  qq_login wechat_login

×
  现如今光伏市场持续火爆,很多企业想要在光伏产业的大蛋糕上分一杯羹,但是对于自家厂房屋顶能否安装分布式光伏电站判断不准,天合光能光伏支架作为专业的光伏支架厂家,总结了一些经验供您参考。
   何判断自家屋顶能否安装高效组件光伏电站
  首先您要了解一下光伏发电屋面荷载的分类:
  按时间分类:高效组件永久荷载(恒荷载)、可变荷载(活荷载)、偶然荷载(特殊载荷或偶然作用)。光伏电站系统属于新增恒荷载。按作用面大小分类:均布载荷、集中荷载、线性荷载。
  按作用方向分类:垂直荷载、水平荷载。
  在安装光伏电站是时要考虑的荷载有,主要分为两类,第一类是屋面结构自重包括:钢筋混凝土楼板自重、屋面钢梁檩条彩钢板的自重、屋面保温防水材料的自重、第二类是屋面原有构件及设备的自重(属于恒荷载)。其它方面要考虑的载荷有,光伏电站系统荷载:光伏组件,光伏支架、基础、电缆、汇流箱等(属于新增恒荷载)。风、雨、雪荷载:因建设光伏电站,而导致的风、雨、雪荷载的增大。施工荷载(后期运维荷载):施工阶段,设备材料的吊装、运输、施工人员、施工设备等产生的作用影响,属于活荷载。
  虽然知道了从哪些角度去考虑这些问题,但是实际去做的时候可能会感到无从下手,作为专业的光伏支架厂家,天合光能光伏支架向您提供以下措施供您选择。
  关于荷载的预判您可以通过建筑物结构图纸,使用软件(如MTStool、理正结构工具箱等)对主要受力构件(如檩条、楼板等)初步核算。也可以通过现场勘察:实际建筑物与设计图纸对比,发现设计图以外新增荷载或因后期改扩建变更的荷载。还要考虑在屋面有没有增建的设备间,电梯间,空调机或天线的设备基础、消防或通风管道等;在室内有无大面积漏水、梁板柱有无开裂、锈蚀及损毁、新增吊顶构件,屋面内部吊挂设备、屋面开洞、新增室内轨道吊车等。如果想要获得更可靠的荷载数据,应当经过现场勘察后,结合现场实际荷载情况,再进行结构建模等系统的核算。
  节能增效已经成为一种趋势,于己有利于民有益的思想渐渐成为一种潮流,作为现代化的新型企业,为解决闲置厂房屋顶问题,安装光伏电站已经成为一种主流,如果您有意安装光伏电站,但苦于不懂光伏产业,可以选择我们天合光能光伏支架,作为专业的光伏支架厂家,选择我们您可以享受一站式的服务,自己完全不用操心,项目施工周期短,有专业的技术人员上门指导安装,不会影响您的正常生活。

237400

回复

avatar
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  qq_login wechat_login

本版积分规则

服务支持

官方商城 售后服务
投诉/建议联系

18636392123

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • ewm_b关注小程序
  • ewm_a添加微信客服
Copyright © 2001-2024 运城社区 版权所有 All Rights Reserved. |网站地图 晋ICP备16004466号-2
关灯 在本版发帖
ewm_a扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表