附录C硬泡聚氨酯保温板垂直于板面方向的抗拉强度试验方法
C.0.1试验仪器。
1试验机:选用示值为1N、
聚氨酯拉挤型材
精度为1%的试验机,并以250±50N/s速度对试样施加拉拔力。同时应使最大破坏荷载处于仪器量程的20%~80%范围内
2拉伸用刚性夹具:互相平行的一组附加装置,避免试验过程中拉力不均衡。
3游标卡尺:精度为0.1mm
C.0.2试样制备。
1试样尺寸为100mm×100mm×板材厚度,每组试样数量为5块
2在硬泡聚氨酯保温板上切割试样,其基面应与受力方向垂直。切割时需离硬泡聚氨酯板边缘15mm以上,两个试样受检面的平行度和平整度,偏差不大于0.5mm。
3被测试样在试验环境下放置6h以上
聚氨酯保温板
C.0.3试验过程
1用合适的胶粘剂将试样分别粘贴在拉伸用刚性夹具上,如图C.0.3所示。胶粘剂应符合下列要求
1)胶粘剂对硬泡聚氨酯表面既不增强也不损害;
2)避免使用损害硬泡聚氨酯的强力粘胶剂
3)胶粘剂中如含有溶剂,必须与硬泡聚氨酯材性相容2试样装入拉力试验机上,以5±1mm/min的恒定速度加荷,直至试样破坏。最大拉力以N表示
C.0.4试验结果
拉伸用
刚性夹具
胶粘剂
硬泡聚氨酯
胶粘剂
拉伸用
刚性夹具
拉伸用刚
性夹具
图C.0.3硬泡聚氨酯板垂直于板面方向的
抗拉强度试验试样尺寸(mm)
1记录试样的破坏部位。
2垂直于板面方向的抗拉强度m应按公式C.0.4计算,并以5个测试值的算术平均值表示,精确至0.01MPa
G=F:/A
(C.0.4)式中:0—抗拉强度(MPa);
F
破坏荷载(N);
A—试样面积(mm2)
3破坏部位如位于粘结层中,则该试样测试数据无效
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
显身卡
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
ningxueqin
Lv.5
五星社员
主题
回帖
0
积分
76298
+ 关注
发消息
关于我们
关于我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
售后服务
投诉/建议联系
18636392123
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注小程序
添加微信客服
Copyright © 2001-2024
运城社区
版权所有
All Rights Reserved.
|
网站地图
晋ICP备16004466号-2
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表