返回列表 发布新帖

喷涂聚氨酯冷库保温现场拉伸粘结强度试验方法

157 0
发表于 2024-4-15 16:14:45 | 查看全部 阅读模式

马上注册,开启数字生活。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册  qq_login wechat_login

×

  附录B硬泡喷涂聚氨酯冷库保温现场拉伸粘结强度试验方法
  B.0.1试验仪器。粘结强度检测仪主要由传感器、穿心式千斤顶、读数表和活塞架组成,技术参数应符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》G/T507的规定。
  B.0.2取样原则。现场检测应在已完成喷涂的硬泡聚氨酯表面上进行。按实际喷涂的硬泡聚氨酯表面面积计,500m2以下工程取一组试样,500mm2~1000m2工程取两组试样,1000m2以上工程每1000m2取两组试样。试样应由检测人员随机抽取,取样间距不得小于500mm
  B.0.3试样制备
  1现场试样尺寸为100mm×100mm,厚度为实测保温层厚度,每组试样数量为3块
  干燥
  2表面处理:被测部位的硬泡聚氨酯表面应清除污渍并保持3切割试样:按试样尺寸从喷涂硬泡聚氨酯表面向内部切割,切入深度为保温层厚度
  4粘贴钢标准块:采用双组份粘结剂粘贴钢标准块,粘结剂的粘结强度应大于硬泡聚氨酯的拉伸粘结强度,钢标准块粘贴后应及时固定,
  标准块
  粘结剂
  找平层
  基层墙体
  B.0.4试验过程。
  1按照粘结强度检测仪生产厂提供的使用说明书,将钢标准块与粘结强度检测仪连接。如图B.0.4所示
  2以25N/s~30N/s匀速加荷,记录破坏时的荷载值及破坏部位。
  活塞架
  穿心式千斤顶
  读数表
  标准块
  B.0.5试验结果
  1记录各试样的破坏部位。
  2喷涂硬泡聚氨酯拉伸粘结强度应按公式B.0.5计算,并以3个计算结果的算术平均值作为该组试样拉伸粘结强度的试验结果,精确至0.01MPa
  =F/A
  (B.0.5)式中:σ—拉伸粘结强度(MPa)
  F
  破坏荷载(N);
  A—试样面积(mm2)。
  3破坏部位如位于粘结界面,则该试样测试数据无效

243106

回复

avatar
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  qq_login wechat_login

本版积分规则

服务支持

官方商城 售后服务
投诉/建议联系

18636392123

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • ewm_b关注小程序
  • ewm_a添加微信客服
Copyright © 2001-2024 运城社区 版权所有 All Rights Reserved. |网站地图 晋ICP备16004466号-2
关灯 在本版发帖
ewm_a扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表