  喷涂聚氨酯硬泡外墙外保温工艺采用现场发泡技术,施工现场对温度、湿度、风力等外界环境的要求比较高,主要有以下几方面需要注意:

  1、温度因素: 喷涂时,聚氨酯发泡保温现场环境温度和待喷基材表面温度范围应该在 15 ℃ ~ 35 ℃ 。如果温度过低,聚氨酯泡沫和基材的粘接力就会降低,且喷涂硬泡产品的密度就会明显增大;如果温度过高,**损耗太大,不经济。

  2、基材表面因素: 聚氨酯硬质泡沫是异氰酸酯和组合聚醚双组分混合反应生成的高分子产品,其中异氰酸酯组分很容易和水反应生成脲,如果聚氨酯中脲键含量升高,则泡沫塑料将变脆,泡沫与基材的粘接力降低。因此,要求待喷基材表面清洁干燥,要求无锈、无粉尘、无污染、无潮气。若有露水或霜,应予以去除和干燥。

  3、风力因素: 喷涂作业时,要求风速在 5m /s 以下。因为风速超过 5m /s ,将吹失反应产生的热量,以致影响聚氨酯泡沫快速发泡反应,使产品表面变脆。同时,由于喷涂发泡机将原料混合好后,以雾化状态喷出,如风速过大,将会吹走雾化颗粒,增大原料损耗,污染环境。