咨询 燃气支管通过墙体预埋50管布管的做法民生燃气公司不予通气,依据是什么

2172 0
发表于 2024-8-3 10:30:11 | 查看全部 阅读模式

马上注册,开启数字生活。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册  qq_login wechat_login

×
生燃气公司告知燃气表被包裹在吊柜里(未封闭、底部有通风口)和厨房燃气支管通过墙体预埋50管布管的做法不予通气,请问是依据国标《城镇燃气设计规范》哪条禁止性规定答复?

运城市城市管理局回应关切:

1、根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006要求:燃气表必须安装在通风条件良好,便于查表、检修的地方,不能安装于狭小密闭的空间内。燃气气体泄漏后向上飘散,底部的通风口起不到作用,柜体里的气体达到一定浓度后会引起爆炸,存在安全隐患;

2.《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94—2009 4.3.24 燃气管道与燃具之间用软管连接时应符合设计文件的规定,软管在任何情况下均不得穿过墙、楼板、顶棚、门和窗。已与您联系说明,并将所属营业厅负责人电话告知。