  运城事情     7月31日下午,烈日当头,热浪滚滚,万荣县10千伏503裴北线“罢工”,线路瞬间发生了掉闸。
  接到调度通知后,万荣供电公司巡检人员迅速赶往现场进行勘察,发现10千伏503裴北线电缆因负荷过大烧毁了。
  据了解,10千伏503裴北线全长42.889公里,承担着10个村庄的供电任务。由于其线路长,供电任务重,在高温天气发生了过负荷,从而导致电缆烧毁。
  查明原因后,万荣供电公司一方面紧急调运抢修物资,派赴人员进行抢修,另一方面立即在微信朋友圈、乡村广播上进行故障抢修公告,做好用户解释工作。
  为了能早点送电,让群众少热一分,下午6时,该公司抢修人员顾不上吃饭,立即赶赴故障现场,挖开电缆沟,拉出烧毁的电缆,铺设新电缆,制作电缆头。
  电缆头是电缆线路最薄弱的部分,其质量的好坏是电缆线路能否安全运行的关键,在制作电缆头的过程中,抢修人员们严格按照工艺标准,一层层剥开绝缘层,去除电缆钢铠,清洁电缆绝缘面,安装应力管、电缆接头……汗水浸湿了全身,而师傅们却一道道工序有条不紊地进行着。
  经过4个小时的奋战,晚上10时,10千伏503裴北线恢复了送电。此时抢修师傅们也像蒸了个桑拿似的,浑身湿透。